您好,欢迎访问古丽扎娜客!
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏吧
  • 网站所有资源均来自网络,如有侵权请联系站长删除!

【乐科冷暖工程】中央空调噪声大?这四步走完再无困扰!-盐城市乐科冷暖设备工程有限公司

全部文章 admin 2019-04-07 188 次浏览
网站分享代码
【乐科冷暖工程】中央空调噪声大?这四步走完再无困扰!-盐城市乐科冷暖设备工程有限公司

中央空调系统噪声对环境及使用房间的影响不容忽视翠鸟移巢,对空调系统进行消声、隔声、吸声、减震处理尤为关键;最终在实际工程设计和施工过程中,使得使用房间及建筑周边噪声达到规范要求,满足人们对环境舒适性要求。
1
中央空调系统噪声来源
【主要的噪声源有以下几个方面】
① 制冷机组的噪声与振动、冷却塔噪声与振动天音校讯通,此外还包括其辅助设备水泵、水处理等;

② 空气从送风口喷出形成风声;
③ 空气在风管内流动摩擦振动产生的噪声;
④ 冷冻水在冷冻水管内流动产生水流声及水管振动产生的噪声;
⑤ 空调器及风机盘管等设备运转及设备振动产生的机械噪声;
⑥ 外界其他噪声源与上述噪声源可能产生的共鸣声等等。
⑦ 空调系统的噪声主要来源于通风及空调系统。
2
中央空调噪声控制方法

空调系统噪声控制涉及消声、隔声、吸声以及隔振等内容何裕民博客。空调噪声的传播方式包括空气传声与固体传声。固体声传播主要包括制冷机组、冷却塔、空调器、风机盘管、管道等设备振动的传播韦勒斯拉纳,空气声传播包括风管的噪声传播与末端噪声直接辐射等。
【选择合适的低噪声设备从声源上控制噪声】
① 采用合理的空调形式来降低噪声;
② 减少风声及水流声,冷冻水流速控制在1.5m/s左右,支管风速应≤3.5m/s,季天笙主风管风速应≤4m/s,采用合适的风速及冷冻水流速;

③ 选用质量先进的低噪声设备,对于制冷主机应选择振动相对较小的压缩机,对于水泵应尽量选择≤450rpm转速的低转速泵,新风机设备、风机盘管设于公共场区或办公区、休息区内,因此必须选用质量好、噪声低的产品,其噪声可直接传到人群中。
【空调系统消声】
消声器是一种具有吸声内衬或特殊结构形式能有效降低噪声的气流管道,它既可以有效地降低噪声,又可以使气流顺利通过,通常需要在通风管道内安装消声器来降低噪声声压级好一朵小兰花。

主要是为了控制空调机组等空调设备的噪声通过通风管道传到空调服务区及风道内气流噪声,在噪声控制技术中,消声器是应用最多最广泛的降噪设备民国败类,空调系统送回风管道的消声,以及冷却塔进出风口的消声等向阳理发店,它被应用于空调机房、锅炉房、冷冻机房等设备机房进出风口的消声。
【空调设备隔振措施】
消声器是一种具有吸声内衬或特殊结构形式能有效降低噪声的气流管道,它既可以有效地降低噪声,又可以使气流顺利通过,通常需要在通风管道内安装消声器来降低噪声声压级。

衰减振动的方法是消除振动源和接收者之间的刚性连接西藏风云。控制空调系统设备的噪声屏南天气预报,必须控制由空调机组、制冷设备振动传播的固体声,同时减低由通风管道传播的风机噪声和透过围护结构的设备噪声。只有这样,才能使空调用房达到预定的允许噪声控制标准。

设备隔振可以通过两种途径来控制:一是降低振动传递效率,二是降低振动源的振动,在振源处控制振动是最有效的办法,但这种方法往往在现实工程中无法实现,因为它需要对振源设备进行重新设计或者改造,在振动传播途径上控制振动。

常用的办法包括:增加振动传播途径的阻尼,如增加隔振软管等。它的目的主要是吸收振动传播的能量(转化为热量);增加弹簧隔振器或者橡胶垫。目前常用的隔振软管有各种橡胶软连接和不锈钢波纹软管。
橡胶软管具有很好的隔振降噪效果,缺点是其使用受到介质温度、压力的限制,同时耐腐蚀性较差。

不锈钢波纹管由于能耐高温、高压和腐蚀性介质,经久耐用和具有良好的隔振效果,因此应用较广。但它造价较高,在空调管道隔振控制中彩虹背后,对于低温、低压的水管可以采用各种橡胶软管,而对冷冻机、空压机和高压水泵则需选用不锈钢波纹管。
关于噪音的问题,小鸣觉得还是要看品牌。有些牌子的机器工作起来噪音确实是挺恼人的,所以选择质量好的大品牌是前提。

大金中央空调非常不错,其选用噪音低、振动小的横置式涡旋压缩机,并采用隔音罩;在压缩机、内置水泵采用减振基座;面板内贴13mm厚的玻璃棉吸音复合材料;风扇采用低噪声机翼形叶片,风机转速控制在720r/min以下,并采用变速调节,降低夜间噪声;机组内所有连管及支架均采取减振措施等,通过以上手段可很大程度降低噪音,为人们创造了一个相对安静的生活环境。