【乙班笔记】制冷机启停操作-动力小讲堂许君一生
?动力小讲堂弃妃重生?开讲了五更龙宝宝,今天我们来到地下动力中心制冷站,学习制冷机的启停操作田中斗笠王特色冰火锅!彭菲茗!晋剧曲牌!
制冷机启动操作流程
1、检查冷冻水进出口截门为开启状态
2、旋动冷冻水进水电动阀为开
3、点击冷冻泵变频器面板start按钮,启动冷冻泵
注:需要开几号制冷机,则打开对应冷冻水电动阀
4、旋动冷却塔进水电动阀为开
注:需要开几号制冷机,则打开对应冷却塔进水电动阀
5、点击配电柜上冷却水泵启动按钮
6、手动打开冷却泵出水截门
7、打开制冷监控系统界面,查看冷冻水总管压力为0.58mpa-0.62mpa左右
8、制冷机触摸屏输入密码159,进入主菜单
9、点击进入蒸发器子菜单内黑带九段,蒸发器水流开关显示流量。
10、点击进入冷凝器主菜单,查看冷凝器水流开关算死草粤语,显示流量
11、点击设定按钮,进入冷冻水设定值菜单设定供出水温度
12、点击自动按钮启动制冷机
制冷机停机操作流程
1、进入主菜单应崇江,点击停止按钮停止制冷机
注:点击两下为急停,特殊情况下才使用
2、待三十分钟后进行下一步操作
3、点击冷冻水泵变频器面板stop按钮停止冷冻泵
4、手动关闭冷却泵出水阀门
5、按冷却泵停止按钮停止冷却泵运行
6、旋转冷却泵进水电动阀为关
7、旋转冷冻水进水电动阀为关
此时,制冷机停机完成完成